双風機系統,由於回風通路和送風通路上的過濾器積尘速率不同,送風量會小於回風量,這樣會使房間成負壓,請教在設計時該採取什麼措施避免這個問題?如果產生了又該採取什麼措施解決?
双風機系統,由於回風通路和送風通路上的過濾器積尘速率不同,送風量會小於回風量,這樣會使房間成負壓,請教在設計時該採取什麼措施避免這個問題?如果產生了又該採取什麼措施解決?
2楼
加大送风量(eg:实际送风量=理论计算送风机风量*1.15)并带变频,是可以考虑的
回复
3楼
哦 实际送风量=理论计算送风机风量*1.15
這裡的1.15是經驗值麼 是不是要按實際的選用的過濾器來估一下衰減度是多少然後再計算啊
對了 還有一種說法是過濾器經常要清潔或者更換 那這樣的話這個問題就不用考慮進去啦
回复
4楼
考虑因素太多就不节约能源喽
回复
5楼
只能说楼主之前的设计有问题,未把过滤网的压力损失乘上1.5~2倍的终阻力系数
回复
6楼
恩 有道理考慮個終阻力,再用一下變頻控制就好了,謝了
回复