卫生间如果设空调的话,冷负荷指标考虑多少合适
dorthy0012
dorthy0012 Lv.2
2010年08月16日 09:01:50
来自于中央空调
只看楼主

卫生间如果设空调的话,冷负荷指标考虑多少合适?

卫生间如果设空调的话,冷负荷指标考虑多少合适?
免费打赏
dinglianjun2009
2010年08月16日 09:34:11
2楼
我觉得按办公室的符合指标来算差不多
卫生间没啥特别的散热设备,一个人照明,一个是人
不会要求洗热水澡的时候,还要室温23度吧……
回复
xiao87745
2010年08月19日 15:07:30
3楼
如果卫生间都要做空调,那业主的要求较高啊!
如果是家用的话,冷负荷指标可以当然可以小一点,80~90就可以了!
如果是公共卫生间的话,冷负荷指标得稍微考虑大一点,因为有可能还有人在里面吸烟,特别是办公室的卫生间,这样的话,取200~300会叫好一点!
当然,还要考虑有没有外墙,还有地域上也要考虑!
回复
shaozhongya
2010年08月19日 15:19:36
4楼
公共卫生间不必考虑制冷
因为写字楼、酒店公共卫生间一般设置在核心筒位置,而周围功能房间已经安装空调,常年保持人体舒适温度,只要是卫生间灯光没有太多射灯的话,夏季温度一般都可以保持在27摄氏度,冬季都可以达到16摄氏度以上;1-3层如果有靠外墙的卫生间建议做散热器采暖
高档公寓和别墅的卫生间因为有洗浴的要求,夏季基本上不需要制冷,但是冬季供暖是必须的。这种高档公寓、别墅建筑面积大、外围护结构有较多玻璃,散热量大,热负荷也大,散热器取暖、地热取暖是较好选择,没有的话则必须空调供暖才能达到舒适的要求。
回复
cnbbzz
2010年08月20日 07:56:05
5楼
如果设空调,指标不一定的,还要看朝向和围护结构。卫生间不能一概而论。高档要求的建筑无论卫生间在哪个位置,都要求设空调,自己就做了好几个。特别有个楼客房卫生间靠外墙,外面是幕墙,每个单独设置空调,负荷是计算的,没有统计过估算指标。
回复
caijianwang
2010年08月20日 12:41:19
6楼
我个人觉得200差不多了
回复
rongh_2002
2010年08月21日 13:51:23
7楼
过来学习下,那卫生间回风要怎么设置
回复
kakoku
2010年08月21日 22:07:43
8楼
路过看看学习一下,四楼的说的差不多了.
回复
cnbbzz
2010年08月21日 23:58:45
9楼


4 楼加 5楼的才可以,4楼太片面。
回复
yuki2005
2010年08月22日 16:51:33
10楼
看来,把楼上几层的人均、单位面积负荷情况都考虑进去就行了
回复
artemis93
2010年08月22日 17:30:08
11楼
不能一算冷负荷就用指标,要根据实际的工程情况计算得出!