梁中开洞大于300的话配筋该怎么办
liuzhaoge
liuzhaoge Lv.3
2010年08月16日 09:01:19
只看楼主

实际施工中碰到深梁高一米,梁中需开洞500 加强怎么做

实际施工中碰到深梁高一米,梁中需开洞500 加强怎么做
xiaotaoyj
2010年08月16日 13:59:38
2楼
可以参照混凝土结构构造手册上关于开洞深梁的要求进行加强,将圆洞换算为方洞,或者让设计院出一个梁开洞大样
回复
yueyue1983
2010年08月16日 14:30:27
3楼
梁上最好不要开那么大的洞。不知道你是什么原因造成的
回复
linfeng0536
2010年08月17日 10:49:08
4楼
什么原因要开这么大洞??
回复
fook918918
2010年08月17日 10:56:55
5楼
梁上开洞是有规定的,洞口直径最好不应大于梁高的1/3,否则要计算处理
回复
blessing
2010年08月17日 11:01:19
6楼
要这么大的洞,那梁得做得相当大了,不建议这样做
回复
liuzhaoge
2010年09月15日 22:30:23
7楼
已经处理了 谢谢
回复
设计小兵
2010年09月16日 10:03:28
8楼
开这么大的洞口仅简单加强是不合适的,应进行计算,类似桁架的上下弦杆。