《火灾自动报警系统设计规范》的6.3.1.8里规定火灾确认后应切断相应部位的非消防电源,这是大家都很清楚的事情。可这两天我碰到了一个难题。最近我做了一个人防工程,在住宅的地下二层,人防内有各种风机和污水泵(不是消防电梯井的),人防办的人要求都要配双电源互投。这个要求很合理,但它们都是非消防设备,还需要强切。 所以我既给它们设了双电源,又在上一级的配电柜里设了强切。 事后,我总觉得特别扭,希望各位大虾发表一下意见。
这不完全是消防问题,也跟配电有关,大鼻山手下留情啊。
12楼
看来我还是做对了呀。
对了,大鼻子也是审图人员,你对普通的污水泵的配电有什么看法,一般有两个观点:1--只给消防电梯井下的污水泵加双电源,其他都是单电源。2--所有的污水泵都是双电源,理由是只要是泵一般都比较重要。
你同意哪个观点?
回复
13楼
前者。
回复
14楼
酷!!!
回复
15楼
我觉得战时电源在发生警报后可以不切除,另外,关于二个市电的问题,可以设置手动切除呀
回复
16楼
C!!!!
终于学到这些知识了.谢谢1-14楼
特别说明:7楼
回复
17楼
大鼻子,对于污水泵的问题我单位的老总工(他也是审图的)给我的的意见是需要配双电源,不过想想他的说法也是有道理的,潜水泵就是拿来排水的了,火灾时喷淋了你要是污水泵不工作怎么排水了。
回复
18楼
北京设计院的一位审图的老太太也是这么说的。
回复
19楼
一级负荷用户的排污水泵为一级负荷!
怎么理解最末一级配电装置处的自动切换?
回复
20楼
17楼,火灾时间喷淋头工作,这个时间非消防电还不切除???哪里来的潜污泵?双电源和切除非消防电源,用我的想法应该是两个概念。双电源保证供电可靠性,切非保证火灾时间人员安全。在火灾时间减少供电范围。不认为矛盾。呵呵,本人做的工程不多……
回复
21楼
说得好,完全同意!
回复