《火灾自动报警系统设计规范》的6.3.1.8里规定火灾确认后应切断相应部位的非消防电源,这是大家都很清楚的事情。可这两天我碰到了一个难题。最近我做了一个人防工程,在住宅的地下二层,人防内有各种风机和污水泵(不是消防电梯井的),人防办的人要求都要配双电源互投。这个要求很合理,但它们都是非消防设备,还需要强切。 所以我既给它们设了双电源,又在上一级的配电柜里设了强切。 事后,我总觉得特别扭,希望各位大虾发表一下意见。
这不完全是消防问题,也跟配电有关,大鼻山手下留情啊。
2楼
关注中.......
回复
3楼
难道是大鼻山审你的图纸?跑这里来贿赂他了?好办法!
回复
4楼
我还贿赂他? 只要大鼻山能说出一个肯定的答案,算我服了他了。因为我们单位六十多岁的审图人也同意我这么做了,不过也觉得挺晕,琢磨了半天还是签了字。 嘿嘿!!!
回复
5楼
我谈两点看法:
一、非消防负荷的切除,并非强求是“自动切除”,手动也是允许的(见规范条文解释和我以前发布的一个帖子)
二、人防负荷的双电源中,一般是市电和战时电源各一;如果消防时你想自动切除非消防电源,只须切除市电那个回路即可,战时电源不存在切除问题。
回复
6楼
与消防无关的一、二级负荷都存在这个问题,虽然是感觉挺别扭,但是不切除又不符合消防要求。
回复
7楼
可注明“手切”(即允许根据现场情况而灵活判断和选择)。
回复
8楼
人防负荷的双电源并不是市电和战时电源,而是两个市电。系统是这样的,人防内有两个总配电柜,这两个柜子的电源就是市电和战时电源,但这两个市电是来自两个不同母线的。然后从这两个柜子各分出一个回路到各个用电负荷进行末端互投。也就是说这里有两个市电和一个战时电源。
回复
9楼
请教一下,怎么叫火灾确认以后啊?我看好多人设计的就是火灾有报警就把通信机房里的保证空调切了,留着为通信设备供电的电源,对不对啊?谢谢!
回复
10楼
同意鼻兄的看法,两路市电可以自动切除,也可以手动切除,规范条文有解释,战时电不用切,因为战时电是战时才通电的,平时没有电通过来
回复
11楼
这个很正常啊,非消防的一级负荷我都是这么做的.
回复