急! 小泵流量的确定
baishuang1228
2005年12月01日 15:05:56
只看楼主

我现在遇到一个生活给水工程要求有小流量泵的计算,我不太明白,请大家执教共有用户2800-3500户,扬程54m,来水压力2.5kg请问怎么算亚规范上有明确的规定吗????,急!再现等候!!!!

我现在遇到一个生活给水工程
要求有小流量泵的计算,我不太明白,请大家执教
共有用户2800-3500户,扬程54m,来水压力2.5kg
请问怎么算亚
规范上有明确的规定吗????,急!
再现等候!!!!
免费打赏
baishuang1228
2005年12月02日 11:25:17
12楼
我知道可以不加,加小泵是为了更好的节约电能,我只是想问一下是否有严格的要求,向规范上有没有明确定规定,气压罐是如何选型的,谁有计算公式,即方法请教大家
回复
kimfl
2005年12月02日 11:43:47
13楼
变频泵组里包括大小泵更经济,最简单办法,你定出参数,比如扬程、流量,找个厂家定他们的泵组型号。
回复
goodapple123
2005年12月02日 14:57:07
14楼
最快的办法就是找个厂家咨询,如果自己要算也有公式。1.气压罐调节容积见给排水规范P-39,式3.8.5-1,如果小泵为定频,Qb为小泵流量;如果小泵用变频,Qb为小泵额定转速时流量的1/3-1/4。2.总容积见式3.8.5-2。3.气压罐工作压力值如下确定:
P2=(P1+0.1)/Ab -0.1
P1水泵启动压力(MPa)按最不利用水点所需水压确定
P2水泵停止压力(MPa)不得使最大水压用水点水压超标。
回复
xiaowen1224
2005年12月02日 15:45:17
15楼
不懂来学习。
回复
misee
2005年12月02日 17:59:09
16楼
不要听他们扯蛋,流量以1/10计,减少投资,大了就用主泵,相当气压给水,不会算吗
回复
misee
2005年12月03日 10:32:24
17楼
回复
baishuang1228
2005年12月03日 13:33:31
18楼
我知道用小泵是为了减少能源浪费,但具体是按几分之几算亚,又没有明确的规定亚,我一直以为是1/3--1/4了,现在又出现一个1/10 ,有谁知道是否有明确的规范制定,还是大家都是根据自己的经验值取的,请好人来指点一下吧???????????
回复

相关推荐