母差保护
英雄之城
英雄之城 Lv.11
2010年08月15日 19:59:58
来自于继电保护
只看楼主

当4母上有变压器和线路两条支路,正常运行小差肯定为零,假设变压器支路流入母线电流为3A,那线路支路从母线肯定流出3A的电流是吗?现在4母故障了,你说线路上的电流怎么流啊 ?差流是多少啊

当4母上有变压器和线路两条支路,正常运行小差肯定为零,假设变压器支路流入母线电流为3A,那线路支路从母线肯定流出3A的电流是吗?现在4母故障了,你说线路上的电流怎么流啊 ?差流是多少啊
免费打赏
海中石
2010年08月16日 00:07:35
2楼
好象有计算公式的.
回复
zouhuijie
2010年08月16日 11:12:07
3楼
母线短路!
差流是 变压器低压侧短路电流(不考虑反馈电流)
负荷电流可以忽略了
回复
nndlx
2010年08月20日 16:06:45
4楼
"正常运行小差肯定为零,假设变压器支路流入母线电流为3A,那线路支路从母线肯定流出3A的电流"------不计不平衡电流时:对.
4母故障时:差流等于短路点短路电流
回复
海中石
2010年08月21日 04:04:07
5楼
是的.3A电流流入不是一定3A电流流出.
回复