不为每一回路配出PE线而只在竖井内设置一共用的PE线
ayong2010
ayong2010 Lv.2
2010年08月15日 19:41:07
只看楼主

现时有一种做法,在有多个配电回路的电缆竖井内,不为每一回路配出PE线而只在竖井内设置一共用的PE线。只要此共用PE线不远离回路相线这一做法理论上是可行的。但需注意此共用PE线的截面必须不小于最大回路PE线的截面,而且各回路PE线自共用PE线的分支引出必须保证其连接导电的可靠。是否违反规范要求?

2010年09月18日 16:21:40
12楼
对tt系统,基本可行,对tn系统就必须校验短路灵敏度,对大截面线缆,感抗占主要成分,距离越大,感抗越大
回复
qq27506530
2010年09月18日 17:03:45
13楼
大家好像没理解楼主的意思。。楼主的意思是 比如说4——9楼每层都有电机 那么就需要每层都需要PE线 楼主问可不可以在竖井内设一根PE主干线, 哪层的设备需要PE线 就从电井里的PE干线上引出,而不用每条回路都单独的远距离设置PE线。 楼主是这个意思吧。。 韩国人喜欢这么做。 我们公司做的都是韩国项目。。他们都是这样做的
回复
ywm928
2011年10月28日 18:42:49
14楼
我也想知道,能共用与不能共用的具体规定。。。