我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
12楼
都是高手啊,学习中~
回复
13楼
好大好大的电机呀!没见过!
回复
14楼
学习了~
回复
15楼
直接启动不会影响变压器
回复
16楼
这么大的功率也干直接启动:funk:
用液阻柜和高压变频器都可以啊,安全经济
回复
17楼
不建议直接启动,对电网冲击太大。可以加个变频器
回复
18楼
如果资金充足且多上中压变频(但不知道楼主那个风机工艺有调速的要求么),资金紧张就用液阻调速柜。如果工艺上没有调速需求,就直接上液阻调速柜的了,安全可靠省钱!直接启动这个大家伙不靠谱理论上可以,现实上不太可行,你的发电系统孤网运行别出个事,那你们就全瞎了哈哈!
回复
19楼
1。直接启动电流太大,要考虑变频或其它方法将启动电流限制在允许的范围;
2。你的电网为孤网,应考虑启动时的发电机的输出电压下降及频率变化;
3。继电保护配合要做好。
回复
20楼
没有问题可以直接启动,电抗器或者自耦变压器降压启动更好,变频启动最好,但是投资比较大。
我们厂的发电机是30MW的,空压机1500KW的,直接启动,没问题。(孤网运行时,亲自试验过的)
回复
21楼
这么大的风机,第一次看到,向老鸟们学习。
回复