如果内力较大处有电焊接头,如何处理:
xsxuch
xsxuch Lv.2
2005年11月30日 21:41:10
来自于建筑施工
只看楼主

梁的支座钢筋在支座处有闪光对焊接头,现又不想浪费材料,各位有何高见?

梁的支座钢筋在支座处有闪光对焊接头,现又不想浪费材料,各位有何高见?
免费打赏
sunrongtao888
2005年12月01日 10:29:35
2楼
接头放在下排靠支座附近应该没多大问题,还要看设计具体要求
回复
frager
2005年12月01日 17:44:07
3楼
同意楼上的,下排比上排好点,但是在支座处接头总是感觉不好!
回复
zhouzhou-0506
2005年12月02日 00:55:22
4楼
换掉它,用在其他地方.原因,闪光对焊施工质量难保证,换掉一根钢筋,换来结构的安全,值!
回复
xsxuch
2005年12月02日 21:31:35
5楼
闪光对焊须经抗拉及抗弯试验,满足要求才能使用,为何不能在支座处?
回复
iamzhzht2004
2005年12月02日 23:42:17
6楼
安全第一,该浪费就不叫浪费。
否则让设计出书面意见。