关于地热管长问题
yamal
yamal Lv.3
2005年11月30日 17:08:35
来自于采暖供热
只看楼主

一般应200米以内,否则施工麻烦

一般应200米以内,否则施工麻烦
免费打赏
lpfei108
2005年12月01日 09:38:56
2楼

200米也太长了吧。
回复
kyo.u
2005年12月01日 15:25:52
3楼
不超过120米!!不是200米以内!!规范上有明确的规定!这样的东东不要随便说,要是有人照你说的那样去做了的话,那会死人的!
回复
yamal
2005年12月30日 13:02:51
4楼
我说的是定尺长度,考虑施工的问题,一般应200米以内,否则施工麻烦。

规范上的谁都知道啊。。。。。。
回复
wlm315
2005年12月30日 16:13:33
5楼

地暖施工中的地暖管长度应根据每个分集水器的各个回路图标长度计算确定,现在国内多数PEX管生产厂家都能按图纸定尺生产,但为方便施工最长不能超过400米。(400米DN20PEX管理论重量为44KG)
回复
syoursfeng
2006年01月05日 14:02:50
6楼
一般都是100米,最长不超过120米,还要每个环路阻力不超过30kpa.
回复
zhjmaiong
2006年01月05日 23:53:50
7楼
规范里已经明确的东西最好不要随意改动,做设计应该严格遵守规范,要养成良好的习惯。
回复
pingfan187
2006年01月06日 13:44:13
8楼
我见有的资料上面说是<=75m,
而设计中35--60m较为常见.
回复
yamal
2006年01月21日 14:35:36
9楼


住宅工程施工400米定尺可能偏长一点吧
回复
338211780621
2006年01月23日 10:54:52
10楼
1216管可以取70米左右,1620的管可以取85米左右,太长了容易出问题,热源若是集中供暖,可以在长些,但是最好不要超过80米(1216管)或90米(1620管)。
回复
pingfan187
2006年01月26日 17:33:56
11楼

我想具体问题还应具体对待.
回复