特殊案例 求助
wnfr
wnfr Lv.2
2010年08月14日 21:15:01
只看楼主

我住顶楼 ,前面有160MM的屋面雨水管 。 后面有根50MM的屋面雨水,阳台,空调排水共用管,而且穿过每户客厅阳台。 由于特大暴雨 后面的50MM排水管排不赢 导致2楼进水严重(一楼为铺面),开发商说是我的过错,因为9个月前我的屋顶打水磨石磨出的浆对50MM管有堵塞(下面横管锯开有沉积,管子堵了1/2。)我想大家给我个设计规范,要能明确指出这是设计上不允许的。谢谢高手哈

2010年08月18日 16:28:22
2楼
给排水设计规范
雨水管道不得接入其他管道
回复
longlixin123
2010年08月19日 01:03:17
3楼
:L
回复
老科
2010年08月20日 12:38:57
4楼
50mm偏小,设计有责任的
回复
zhulaijun
2010年08月20日 13:01:05
5楼
不符合《建筑给水排水设计规范》4.9.25条
回复