一个12层的小高层住宅,采用一根75-9的线上去,分别在3层、6层、9层设置分户箱。一个分户箱大概提供8户分支,这样的情况需要增加电源线吗?如果需要直接并行上去可否?谢谢!
一个12层的小高层住宅,采用一根75-9的线上去,分别在3层、6层、9层设置分户箱。一个分户箱大概提供8户分支,这样的情况需要增加电源线吗?如果需要直接并行上去可否?谢谢!
2楼
把网络图画出来,计算一下各个端口的信号电平是否符合标准。如中间不需设放大器的话就不需要电源。
回复
3楼
应该不需要,但不建议采用这种方案。为什么不在一楼设置分配器分别布线到3、6、9层在分接。这样在一楼设置一个电源就可以了。
这不是计算的问题,谁知道有线电视接入点处的信号电平。
回复
4楼
有线电视输入口电平值为70+5dBUV
楼上的建议应该采纳
回复
5楼
不需要,放大器可以馈电的,按你说的,大概只有24户,放大器一个输出端口完全带得了。
回复
6楼
楼下的主干有放大器后.
上面的就够清楚了.
在6楼加个电源也行.............
回复
7楼
需要有源设备的地方就应该加电源。
回复
8楼
一般有线电视出口电平值为90-1005dBUV,末端不能低于705dBUV,否则视频不清楚。一般经过一个分支器信号衰减3-5个5dBUV,所以说不用再加电源应该可以的。及时加电源,视频线是能够传输直流电源的,不需要再再加电源线。
回复