关于室外消火栓
詹小楠
詹小楠 Lv.6
2002年02月20日 18:33:26
只看楼主

想请教大家一个问题:现在在做一个小区,给水采用临时高压系统,有小区泵房,水池。室外消火栓可由市政管网供水,那么室外消火栓接在那?是否要和临时高压生活供水系统分开,单独由市政管网连接?另外,今天看建规发现,如果室外消防也采用临时高压系统,着火时只要在室外消火栓上接上水枪就可以,压力由小区消防水泵提供。不用消防车的移动水泵。我这样理解不知对不对,请大家指点。谢谢。

想请教大家一个问题:
现在在做一个小区,给水采用临时高压系统,有小区泵房,水池。室外消火栓可由市政管网供水,那么室外消火栓接在那?是否要和临时高压生活供水系统分开,单独由市政管网连接?
另外,今天看建规发现,如果室外消防也采用临时高压系统,着火时只要在室外消火栓上接上水枪就可以,压力由小区消防水泵提供。不用消防车的移动水泵。我这样理解不知对不对,请大家指点。谢谢。
免费打赏
liuxc
2002年02月21日 12:25:24
2楼
根据我对规范的理解,消火栓应该接在室外管网上。
回复
jhc
2002年02月21日 17:19:17
3楼
如果你接在高压供水管上,物业要骂4你了。稳稳当当接在市政管网上,永远错不了。
回复

相关推荐