我司采用管壳式换热器将水从85度冷却至75度,换热器换热面积为9.82平方米,水的流量为29400Kg/h。冷却介质采用冷却塔的循环水,冷却塔的循环水进水温度39度,出水温度32度。请问选用多大流量的冷却塔?求教各位大侠,烦请给出计算方法。谢谢啦!

我司采用管壳式换热器将水从85度冷却至75度,换热器换热面积为9.82平方米,水的流量为29400Kg/h。冷却介质采用冷却塔的循环水,冷却塔的循环水进水温度39度,出水温度32度。请问选用多大流量的冷却塔?求教各位大侠,烦请给出计算方法。谢谢啦!
免费打赏
owen3113
2005年11月29日 17:29:31
2楼
 
  关于冷却塔的选型,可以参考以下的专题,讲的很详细,不过也别错过了下面的讨论啊,有些回答是很不错的:
http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200506211644/index.htm
网友们有什么看法也欢迎在这里讨论啊

 
回复
leetian
2005年11月30日 13:50:54
3楼
50T的水塔够啦;
计算很简单,水量29T/H,39-32的温度,相当于标准37-32工况,50T/H的水塔.
查厂商样本就可以.
上海良机
工程部 李天
TEL: 021 57609600X117 MOBILE: 13386069298
EMAIL: LCJSB@LIANGCHI.COM.CN
回复
fzcefc
2005年12月09日 09:26:03
4楼


好像偏紧哦,注明:29T/H系85~75℃的制程水量,计算下来余量仅16%,考虑热水结垢(含一次侧、二次侧),建议再选大一档
回复
juhuaquan1
2007年04月06日 14:26:55
5楼
看我们的样本www.tyacht.com.cn
黄;021-65020572-105/13482485350
回复
huangzhaoqi
2007年09月29日 11:31:45
6楼
如果当地湿球温度不超过28,选50T/h冷却塔就够了。必须注意,现在市面上37-32的冷却塔有两种设计工况,一个按水吨即流量来设计,湿球按28;另一个按冷吨即制冷量来设计,湿球27,两都相差很大啊。上面选型是按水吨来选型的。
回复
wumingcai2006
2007年10月06日 10:51:33
7楼
冷却水量和所首要的冷却负荷来确定就可以
回复