我单位双回路进线,在一段母线上节一个电机正传停掉一段母线合上联络,用二段母线带这个电机也是正传那现在一二段母线可不可以并联运行?如果不可以是为什么

我单位双回路进线,在一段母线上节一个电机正传
停掉一段母线合上联络,用二段母线带这个电机也是正传

那现在一二段母线可不可以并联运行?
如果不可以是为什么
免费打赏
pengdikun2010
2010年08月13日 17:21:49
2楼
并车前必须检查电机和电网是否适合以下条件:
① 双方应有一致的相序;
② 双方应有相等的电压;
③ 双方应有同样或者十分接近的频率和相位。
若以上条件中的任何一个不满足则在开关K的两端,会出现差额电压 ,如果闭合K,在发电机和电网组成的回路中必然会出现瞬态冲击电流。
上述条件中,除相序一致是绝对条件外,其它条件都是相对的,因为通常电机可以承受一些小的冲击电流。
并车的准备工作是检查并车条件和确定合闸时刻。通常用电压表测量电网电压 ,并调节发电机的励磁电流使得发电机的输出电压U=U1。再借助同步指示器检查并调整频率和相位以确定合闸时刻。
回复
hero_2008
2010年08月13日 17:28:56
3楼
不清楚你那边系统是什么状况,电动机接在两段母线上都正转不能说明什么问题的。

[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-8-13 17:29 编辑 ]
回复
li_onlyleeto
2010年08月13日 17:49:26
4楼
同意楼上的,情况讲的不明不好说。
回复
wlszjs
2010年08月13日 18:02:05
5楼
要想母线并联运行,先要进行核相,相序相同的才能并联
回复
rd22
2010年08月13日 18:17:11
6楼
还有看从两边的各个参数是否一致的,防止循环电流出线
回复
g903
2010年08月13日 19:26:36
7楼
除了二楼和三楼有水平外,其他4、5、6楼都是附庸的来骗币的小人
回复
zhband66
2010年08月15日 14:02:37
8楼

好像我明白了
就是说只有相序一致双母线才能并联运行

而电机接在两段母线上都正转,说明两段母线相序一致或相序正好完全相反。。。。
在相序正好相反的时候双母线不可以并联运行的,是这样的吗
回复
tank-----no.1
2010年08月15日 14:17:29
9楼
正常情况是不可以并列的运行的,既然是双回,一般不会引自同一电源点(变压器),所以不可以并列。而且并列的风险增加一倍,也不值得。短时间的合环是可以的,但前提是线路必须经过核相(相位、相序)正确才可以。
回复
rg02893
2010年08月15日 15:35:56
10楼
关于母线并联运行
我单位双回路进线,在一段母线上节一个电机正传
停掉一段母线合上联络,用二段母线带这个电机也是正传

那现在一二段母线可不可以并联运行?
如果不可以是为什么
答:不可以。1、电机正转不能说明是否同相2、要考虑上级变电站的情况:L