高层住宅排水的问题
s292621669
s292621669 Lv.4
2010年08月13日 16:24:10
只看楼主

31层高层的住宅,生活污水立管必须设置通气管吗?还有就是生活污水和生活废水必须分开设置吗?请各位大侠指教,谢谢了!

31层高层的住宅,生活污水立管必须设置通气管吗?
还有就是生活污水和生活废水必须分开设置吗?
请各位大侠指教,谢谢了!
免费打赏
noahlj
2010年08月13日 17:42:50
2楼
没有人 我帮楼主顶一下
回复
jy81899419
2010年08月13日 23:04:59
3楼
设不设通气立管是根据你的排水流量来决定的,算过一次以后就会有概念,我的是做成EXCLE计算表,对设计也有帮助,自己还是先算一次吧。
回复
yibasiba
2010年08月17日 17:56:05
4楼
建议LZ先了解下各种通气系统
回复
weilmeng
2010年08月17日 23:40:51
5楼
应该要设
回复
hmong
2010年08月17日 23:49:21
6楼
超过10层就必须设置
回复
吴所谓
2010年08月18日 00:03:10
7楼
我觉得排水立管采用DN150的内螺旋消音管,其立管排水量满足规范要求,且有内螺纹管改变善了水的流态,普通管道为塞状流,现在为旋状流,不设通气管没有问题。现在全国各地实际采用的也比较多,效果很好。并且现在新版水规也放宽了,允许作加强型旋流器的单立管排水系统,强调了是污废水合流的情况,所以不设通气管是可以的。
污废水是否分流要视各地具体情况而定,绝大多数是允许的,但有少数缺水或对污水处理要求较高的地区是要求分开的,这个就需要作设计前先把情况了解清楚。
回复
nmgbtfyq
2010年08月18日 06:03:25
8楼
31层的我一般的时候都上通气管了。污废水是否单独排要看你那个地方的规定了啊
回复
hao--tian
2010年08月18日 13:48:55
9楼
31层应该上专用通气立管
回复
responsibility
2010年08月18日 13:57:03
10楼
查规范吧,兄弟规范不熟,规范上很明确10层及10层以上的建筑均需要设置专用通气立管。。。。。。。。。。。
回复
hamila
2010年08月18日 14:21:33
11楼
:victory: 应该设啊,而且生活污水和废水本来就应该分开排放的吧
回复