二类高层住宅的配电干线问题
jianaojuan
jianaojuan Lv.2
2010年08月13日 15:36:09
只看楼主

各位:二类高层住宅的配电干线一定要用耐火和阻燃电缆吗?我查找了很多规范,也没有看到相关的要求?但是看到好几套图纸是二类高层住宅的,都用的是耐火和阻燃电缆,请高手给与解答,十分感谢!

各位:二类高层住宅的配电干线一定要用耐火和阻燃电缆吗?我查找了很多规范,也没有看到相关的要求?但是看到好几套图纸是二类高层住宅的,都用的是耐火和阻燃电缆,请高手给与解答,十分感谢!
woheni2010
2010年08月16日 23:37:53
2楼
别人用你也就用呗
回复
ccccyq
2010年09月15日 13:46:04
3楼
广东省,普通设备用ZR,消防设备用NH