关于s7-300模拟量模块使用问题,请教各位高手,
sun_feng_168
2005年11月28日 14:02:44
只看楼主

西门子的s7-300模拟量模块都需要配量程模板才能使用么?有用过的大哥大姐帮帮小弟吧!!!

西门子的s7-300模拟量模块都需要配量程模板才能使用么?有用过的大哥大姐帮帮小弟吧!!!
免费打赏
sun_feng_168
2005年12月05日 09:06:01
2楼
西门子有没有不带量程卡的模拟量模块?
能否告之具体型号?
回复
yanjian8119
2005年12月05日 20:17:15
3楼
我用过的就是不带量程卡的阿,我的模拟信号是4—20ma的,模块本身就有个开关的,是用四线制还是两限制,在模块侧面
SM331 AI2 6ES7-331-7KB01-0AB0

给你本书自己看看!
回复
sun_feng_168
2005年12月05日 21:22:30
4楼
杨剑兄:
我用的好像也是SM331 AI2 6ES7-331-7KB01-0AB0 这个模块,
用到其中前两个通道,接水位计的4-20ma信号,水位计的变送器有自己的
24v电源供电,那我的软件里应该设成4-20ma四线制么?
谢谢你告诉我侧面还有开关.能不能告诉我plc的SM331 AI2
6ES7-331-7KB01-0AB0 应该如何接线,我用到前两个通道,4-20ma.
多谢!!!
回复

相关推荐

APP内打开