我在做砖混房屋时,需设梁来抬上面的两层墙,就是局部的墙梁,在形成PK文件算梁时,上部的墙荷载及楼面荷载均没有显示,只是显示了本层的楼面恒,活荷载.不知道在算墙体抗震及抗压时荷载传下来没有,请各位同行不吝指教,望回复.
我在做砖混房屋时,需设梁来抬上面的两层墙,就是局部的墙梁,在形成PK文件算梁时,上部的墙荷载及楼面荷载均没有显示,只是显示了本层的楼面恒,活荷载.不知道在算墙体抗震及抗压时荷载传下来没有,请各位同行不吝指教,望回复.
2楼
运行砖混底框才能传下来,你试试看?!!!!!!
回复
3楼
传不下来的,要特别注意,否则梁配筋会非常小,容易出现工程事故。
回复
4楼
抗震计算和抗压计算考虑上面两层的荷载没有,特别是梁端部处墙体的局压.是不是需要自己算出上面的荷载,在加在梁上.
回复
5楼
运行砖混底框
否则自己在墙梁里计算(PKPM---特种结构--GJ)
回复
6楼
结构的QQ群12462886,大家可以交流软件啊
快点进啊,人员有限
回复
7楼
我知到怎样弄?首先要进行抗震验算,是几层托的就验算几层,这样荷载就导下来了.不信,你就试试?
回复
8楼
确实有很多细节问题值得研究,原来对pkpm的理解太肤浅了。
回复
9楼
回复