室外公支线路是否必须设置漏电保护
武侯红茶
2010年08月12日 21:15:44
只看楼主

如题~~今天一个大哥告诉我这是强条,我翻遍了也没找到啊~~哪位大哥提供下是哪本规范的强条啊?拜谢了……

如题~~今天一个大哥告诉我这是强条,我翻遍了也没找到啊~~哪位大哥提供下是哪本规范的强条啊?拜谢了……
免费打赏
gdx8785
2010年08月12日 21:25:48
2楼
GB 13955-2005 4.5.1-d)
回复
老灰兔子
2010年08月12日 21:33:05
3楼
室外公共支线路仍属于供电线路,一般不赞成在其前端设置漏电保护,也没有找到这方面的强制要求。

当然了,如果该线路直接带室外负载,如路灯等,则要设置漏电保护了。

设置漏电保护通常是在入户的总开关箱内,针对用户设置。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2010-8-12 21:36 编辑 ]
回复
武侯红茶
2010年08月12日 21:55:41
4楼
路灯支路必须要做漏电保护?那需要在上一级断路器设置分级漏电保护吗?
回复
josephfy003
2010年08月13日 10:38:16
5楼
路灯用TT系统肯定要装漏电