2楼
怎能按他说的,最好利用铜铝复合样本的K值计算公式,重新计算一下。
回复
3楼
看意思楼主是用户想自己改暖气是吧,卖暖气的可能都不计算,一般是拍脑瓜吧,可以找个认识的做暖通设计的朋友帮着算一下。
回复
4楼
同样的温度,不同散热器的散热量是不同的
比如标准(95/70---18)的大60是422W/片,
别人提供的散热器标准(95/70---18)XXX是100W/柱,这里换算就是422/100=4.22,即一片大60散热器=4.22柱
还需要注意:各种散热器在计算其Q值时与温差关系不太一样。
就是我图片中的1.28
回复
5楼
这种情况通常都找不到原始设计资料。
通常我重新计算一下热负荷,然后按照厂家资料配置散热器。
这是比较麻烦的。
如果有原始资料,就可以根据铸铁散热器散热量推导复合新散热器的片数。
销售商通常是根据你房间大小、朝向,估算热负荷,然后大致算个片数。
准确性自然比较差,但是他们可以多算几片,多赚了钱,还保险。
回复