目前很多医院要求同一手术室采用正负压切换,我一般是在排风上面处理,不知道还有更好的方法没有?如何实现的?实际使用的效果如何?
目前很多医院要求同一手术室采用正负压切换,我一般是在排风上面处理,不知道还有更好的方法没有?如何实现的?实际使用的效果如何?
2楼
我是做空调的对这方面的问题不了解,希望大家进来谈谈自己的看法和想法
回复
3楼
我在负压问题上也是采用排风的方式进行切换的
因为在手术室正压状态下新风量过大就会增加运行费用,而平时基本上是正压运行,只有在做特殊手术时(如传染病)才会使用负压。
所以在负压状态时新风量就不能减少。
回复
4楼
一般都是在排风上处理。
主要是看你采用双速风机还是用并联排风了。
回复
5楼
能具体些么?
回复
6楼
我觉得二者都可以啊,大家平面流程上负压手术室设置缓冲间吗
回复
7楼
可以通过进风量控制来解决正负压问题吗?通过排风解决这个问题,我在书上没有看见过,请各位具体说说行吗?
回复
8楼
通过进风量控制来解决正负压问题?正压时新风需要多大呢?
呵呵,也不是不可以。只是首先你要先计算好负压时的新风量,不然在负压时新风量就不够了。
回复
9楼
以下是引用heyueli815在2005-11-29 09:23:04.0发表的内容:
我觉得二者都可以啊,大家平面流程上负压手术室设置缓冲间吗平面流程上负压手术室是应该设置缓冲间的,我是这么设的。
回复
10楼
我公司也是这样设计的 利用新风和排风进行控制 在负压手术室前要设缓冲区
回复
11楼
我一般也是双风机
正压时只开顶排风,负压时开启下排风
正压漏风量5次,负压-4次
不过有的专家不推荐使用正负压切换。
回复