框架+门刚 模型 请教
ninanjob
ninanjob Lv.6
2010年08月12日 16:12:00
来自于PKPM
只看楼主

本人在做一框架+门刚 厂房 这是自己建立的模型,希望大侠给指导一下 里面的错误,有一问题请教:框架+门刚 的 风荷载是分开输入的 框架的按照框架输入,但是在sts中参数输入中没有涉及到风荷载啊 不知道这个怎么设置;门刚风荷载有人告诉我是按照门刚单独建模然后自动计算风荷载 再输入到三维模型中,门刚的是按照节点荷载输入?困扰已久 ,多谢

本人在做一框架+门刚 厂房 这是自己建立的模型,希望大侠给指导一下 里面的错误,有一问题请教:框架+门刚 的 风荷载是分开输入的 框架的按照框架输入,但是在sts中参数输入中没有涉及到风荷载啊 不知道这个怎么设置;门刚风荷载有人告诉我是按照门刚单独建模然后自动计算风荷载 再输入到三维模型中,门刚的是按照节点荷载输入?困扰已久 ,多谢
fa11e5e0da0d350920ad.rar
198 KB
立即下载
免费打赏
lixiaojv
2010年08月12日 20:39:58
2楼
我觉得门刚的风载不是按节点荷载输入,它应该是面荷载转为线荷载。个人的看法
回复
zengjiejack3
2011年01月22日 23:30:08
3楼
应采用三维建模,以反映框架真实的空间受力情况!新版PKPM已可以实现,现简述如下:
1、在钢结构框架中选用三维建模,建立两个标准层,第一层为框架层,第二层为门式钢架层,布置柱、梁、支撑(布置斜杆)、刚系杆(按梁布);其中二层斜梁可通过网格生成里的上节点高实现。
2、运行结构楼面布置及荷载传导及计算,注意屋面应改变荷载传递方向(单向受力)
3、运行SATWE,在风荷载信息中,将体形系数定为2段,第一段取缺省值,第二段改为0;地震信息中结构阻尼比为3.5%,不考虑周期折减。
4、特殊构件布置补充定义中,1)屋面纵向钢系杆定义为两端铰接;2)定义顶层门式钢架梁、柱(MSGZ)
5、特殊风荷载定义中,上部门式钢架的风荷载全部采用人工输入方式,增加以下四组特殊风荷载:
第一组:代表+Y向顶层风(沿屏幕视图向上方向,钢架方向风);第二组:代表-Y向顶层风(沿屏幕视图向下方向,钢架方向风);
第三组:代表+X向顶层风(沿屏幕视图向上右方向,钢架方向风);第四组:代表-X向顶层风(沿屏幕视图向左方向,钢架方向风);
柱间风荷载采用简化偏于安全的把所有风荷载集中到柱顶作节点荷载输入,梁间风荷载按梁间均布线荷载输入,均按迎风和背风分别输入,其中梁线荷载输负值代表向上(风吸力)
6、回到"分析与设计参数补充定义“中荷载组合里选择采用定义组合及工况,选取自定义来添加特殊风组合(较繁琐)。
7、修改构件的计算长度系数,底层框架杆件的计算长度系数采用由SATWE程序自动按线刚度比确定的结果,不进行修改。顶层门式钢架钢架平面内的计算长度,采用把门式钢架放到地上,按平面门规计算结果进行修改。实现过程如下:抽取PK文件-进入PK交互输入(从中删除底层框架、选择按门规计算)-PK二维计算(在计算结果应力图中获取平面内计算长度系数)。回SATWE修改构件的计算长度系数。
8、生成SATWE数据文件与数据检查,点取保留用户自定义的柱、梁、支撑长度系数,点取保留用户自定义的水平荷载。
9、结构分析与构件内力计算,地震作用分析方法选择算法2:总刚分析方法。
10、计算结束后,进入钢结构全楼节点设计与施工图。OK!
回复
samsung01
2011年01月22日 23:41:49
4楼
真麻烦,软件介绍可行,结果还有待验证
回复
wkqdx
2011年01月23日 00:33:00
5楼
不用考证了,3楼的回答实在是精辟。绝对是行家里手了。步骤很明确,思路很清晰。我把文章拷下来收藏了。其中也解决了我对第二层门刚柱的计算长度的疑惑。实在是高手啊。
回复
wkqdx
2011年01月23日 00:37:21
6楼
三楼的高人,我在如你所说定义柱子的计算长度的时候,软件会出来来个Cx,Cy的符号。请问这个符号是什么意思?这个问题困扰我好久了,我找了几个人问,也都不知道。能否请老师给指点下?不胜感激!
我的QQ383239233,诚意的想请您指点。
回复
sfymax
2011年01月24日 11:29:10
7楼
五楼六楼的同仁在深夜阅读论坛此贴,精神可歌可泣。希望以后常光顾论坛并发帖,给论坛带来活跃气氛
回复
julian609
2011年01月24日 17:02:59
8楼
麻烦问下3楼:
2、运行结构楼面布置及荷载传导及计算,注意屋面应改变荷载传递方向(单向受力)
这一步怎么实现的?是楼面荷载--导荷方式 选择第一个对边传导吗?这个不太明白,望指教!谢谢!
回复
sfymax
2011年01月25日 21:02:37
9楼
回5楼的同仁 因为屋面为门钢结构 受荷边为两主梁,所以在荷载布置完以后应改为对边受荷,次梁(及系杆)不受屋面荷载影响
回复
樱花满开
2011年01月25日 21:28:24
10楼
分开算,直接提钢结构柱脚的反力到混凝土结构上。
回复
sfymax
2011年02月17日 17:42:20
11楼
请教三楼专家 你所说的一层·框架+门刚是否·要注意周期比 位移比等参数 是否要注意振型次数和振型周期