洁净室内不拆孔板测得的风速是偏高还是偏低.
shenmiren987
2010年08月12日 15:48:52
只看楼主

虽然我知道不拆高效下面那个孔板测风速是不对的,但是车间里为省事,非要这样测.那么现在我想问下这样测得的风速值是偏高还是偏低了?为什么?我个人觉得的测出来的数据比实际值是偏低了.因为孔板挡了一下,有动能损失掉了.

虽然我知道不拆高效下面那个孔板测风速是不对的,但是车间里为省事,非要这样测.
那么现在我想问下这样测得的风速值是偏高还是偏低了?
为什么?
我个人觉得的测出来的数据比实际值是偏低了.因为孔板挡了一下,有动能损失掉了.
免费打赏
shenmiren987
2010年08月12日 16:02:08
2楼
为什么没人回答呢?
回复
ysyeagle118
2010年08月13日 08:54:02
3楼
不拆高效下面那个孔板测出的风速偏高的,不是偏低
原因是装上孔板后,出风面积小了,风速比拆孔板会高
回复
shenmiren987
2010年08月13日 18:38:22
4楼
恩,谢谢啊,因为我没具体比较过..所以才有这样的疑问
回复
szhjylgc
2010年11月26日 11:44:48
5楼
有隔板高效过滤是用超细玻璃纤维作滤料,胶板纸、铝泊作分隔板,与木框或铝合金框胶合而成,具有过滤效率高、阻力小、风量大的优点,广泛应用于各种局部净化设备和洁净厂房。

设计特点

捕集0.5μm以上的微粒
阻力小
容尘量大
风速均匀性好
符合GB/T14295-93《空气过滤器》
符合GB/13554-92《高效空气过滤器》
使用范围

使用最高温度:100℃
使用最高湿度:纸隔板80%,铝隔板90%
高等级净化设备
净化系统末端过滤部件
局部净化设备和洁净厂房