急求解决是否设置喷淋问题
luxiaoting010101
2010年08月12日 09:53:17
只看楼主

一栋学校的活动中心建筑,总共三层,总面积7000多平方,一层有舞台和观众厅,层高10~15米,观众厅座位不超800个,一二层其他房间大多是小隔间学生琴房和小部分摄影及绘画室,三层是办公室。请问要不要设自动喷淋,要设哪些地方设?舞台和观众厅设不设,设采用哪种?在此多谢指教。

一栋学校的活动中心建筑,总共三层,总面积7000多平方,一层有舞台和观众厅,层高10~15米,观众厅座位不超800个,一二层其他房间大多是小隔间学生琴房和小部分摄影及绘画室,三层是办公室。请问要不要设自动喷淋,要设哪些地方设?舞台和观众厅设不设,设采用哪种?在此多谢指教。
免费打赏
sshming
2010年08月12日 12:24:01
2楼
就我个人看法:规范上未明确此种建筑类型的设置要求,考虑到消防的重要性。。。我看是要设置了。。
如果设置,部分区域自喷还满足不了要求,规范上的高大净空场所要求≤12米。
看来需要设置消防水炮,或者大空间智能灭火系统。
所以:安全起见,还是咨询当地消防局吧。 这才是权力集中地。。

持续关注中。。。期待高人高见。
回复
gdw003
2010年08月18日 11:43:41
3楼
要的兄弟。根据相关规范你这属于人员密集场所,演厅部分。这部分要求较高。另外你说还是学校如果是小学就更应该加了(他们啥都不知道)
一、大厅较高,选型喷头应选用下喷型,(以前用的防水溅盘那种国家已取消了)。喷头下方及周围不能有遮挡物。
二、舞台前端如果经济条件许可,换成水幕或水喷雾喷头。(舞台上布不会少,另外空旷起火蔓延速度快)
三、兄弟建议:根据项目情况如果一、二层周围琴房等处能加也加了吧。如果你这个是因为消防队查的原因建议你三层都装了。如果不是,一层大厅舞台整体这块必须有。兄弟自己把握。消防这行的老话,不出事没事,出事了谁管谁出事。
回复
songjun0329
2010年09月10日 15:30:58
4楼
根据《建筑设计防火规范》第83页中规定,此建筑不属于必须设自动灭火场所,如地方消防局无要求且周边没有条件设,可不设。如果有条件,为了安全起见,可以考虑设自动喷水灭火系统。舞台和观众厅,层高10~15米,规范规定净空超过12米得用大空间智能灭火系统或者消防水炮。所以,最终取决于现有条件和消防局认可。
回复
lijin81102
2010年12月15日 17:24:03
5楼
规范上未明确规定要设,看你们那消防局有无要求,另外看你们的条件,有条件肯定设,2楼的说得好
回复
黑面神猴
2011年02月27日 11:50:43
6楼
虽然规范上没有明确这样的要不要上,但根据楼主说的情况,个人建议上上好一些,因为就规范而言,此处着火的可能性比较大,而且画室的纸张、画板等均属于易燃的东西,火势的蔓延非常快;第二,学校本身就属于人员密集的场所,学校一出问题就是大事情,“百年大计,教育为本”,还是上上吧;第三,学校的建设应该属于财政拨款,校长少贪一点上个喷淋不成问题,也算是咱们给校长积点阴德,哈哈!
回复
anjixf
2011年02月27日 19:04:30
7楼
急求解决是否设置喷淋问题