关于自投自复原理图看得不怎么明白,请教各位了。
flyingz_hy
flyingz_hy Lv.3
2010年08月11日 22:11:42
来自于继电保护
只看楼主

以下是我厂两台厂变开关自投自复原理图,我看得有点云里雾里,烦请能看懂的朋友能给我解释一下具体动作过程吗?不胜感激啊。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-16 21:40 编辑 ]

以下是我厂两台厂变开关自投自复原理图,我看得有点云里雾里,烦请能看懂的朋友能给我解释一下具体动作过程吗?不胜感激啊。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-16 21:40 编辑 ]

控制回路.jpg


控制回路2.jpg


控制回路3.jpg

免费打赏
一天涯浪子一
2010年08月12日 10:38:22
2楼
为什么不把CAD图纸完整的传上来呢?

除了二次图,应该还有一次图吧?

是不是担心别人也学会?
回复
lingxuct
2010年12月16日 14:48:31
3楼
楼主来考我们,一是41、42、45、46、47、48这些线头元件在框内无标注,二是N线右边有各回路功能说明框(给档起来),三是45、48两线头间元件标注给擦掉了!

这是老的10KV单母分段母联自投的BZT线路,没什么难的。1DY是I段母线的电压继电器,2DY是II段的电压继电器,BZT由低电压起动的。

三个图中的电源应该是同一个KM,不应该有后面的a、b、c的。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-12-16 14:51 编辑 ]
回复
zyz8438
2010年12月20日 10:46:04
4楼
楼上理解有误!

1DY1、1DY2不应该是I母的电压继电器,而应该是1#进线侧的电压继电器。如果采用母线电压继电器,就无法在自投后,当进线电源恢复后实现“自复”功能了!

同理,2DY1、2DY2不应该是II母的电压继电器,而应该是2#进线侧的电压继电器。
回复
zyz8438
2010年12月20日 10:51:10
5楼
我来分析一下“自投”过程(以1#进线失电为例):

1QF进线失电,1DY1和1DY2电压继电器均失电,所以1SY时间继电器掉电。1QF二次图中线号111处是1SJ掉电延时闭合接点经延时后接通1QF的分闸回路。1QF分闸。

再看3QF二次图。由于线号317处的1SJ掉电延时闭合接点已经闭合,所以当1QF分闸后,线号315处的1QF常闭接点闭合,接通3QF的合闸回路。完成自投过程。
回复
a13901458888
2010年12月20日 11:28:33
6楼
图纸不全只能猜测所有答复均无意义
回复
淮岸听风
2010年12月22日 17:29:45
7楼
楼主应把一次图和运行方式说下,这样才好分析。。。另,为什么你的控制电源用的是交流电,重要的控制电源应用直流电。
回复