3匹的热水机使用地点为海南进水温度25℃,出水温度60℃该选用多大的套管式换热器?水流量又是多少?
3匹的热水机
使用地点为海南
进水温度25℃,出水温度60℃
该选用多大的套管式换热器?
水流量又是多少?
2楼
没怎么接触过,大家都来帮忙看下。
回复
3楼
我是个新手,各位高手怎么都不愿意指点一下呀
帮帮忙啊
回复
4楼
首先选择换热器问题:
根据建筑的使用功能所计算的总热负荷来进行选择换热器型号的大小
选择换热器需提供以下参数:
1、一次侧供、回汽(或供、回水)温度。(一次侧是外网蒸汽或高温热水)
2、二次侧进、出水的温度。(二次侧是用户使用的热水)
3、建筑总热负荷kw(或大卡)或提供总的水流量(我一般设计时只提供前者)。
回复
5楼
我也没有怎么接触过,大家都来帮忙看下,帮忙解决。
回复
6楼
实在是知识有限,我先介绍给你网站,看能对你有帮助吗?
http://www.solar-china.cn
回复
7楼
你是造热水机还是机器出来的热水需要换热器?
回复
8楼
我说的是空气源热水机,把冷却冷凝器的冷却水来当做热水用
回复
9楼
帮你顶一下。换热器的计算好象在《实用设计手册》上有,最好去查查。
回复
10楼
约克有类似机型,但最低制热量也要17KW,拿出来大家看看吧!
回复
11楼
了解空气源的详细信息请登陆
www.hkhongyang.com
海口宏阳新能源科技有限公司
回复