无水封的密闭式地漏和带水封的普通地漏哪种的安装高度较少?是这样的,由于五层以下是一个甲方1,六层以上又是另外一个甲方2,甲方1不准六层的卫生间的横支管敷设在五楼天花,现在想到一个办法就是在六层卫生间部分做一个60cm的夹层,管道在夹层里辐射!现在就是有几个问题了1,这种方法可取吗?2,如果一定要这样做的话,需要注意什么?3,夹层是60cm的高度够不够(下面有付图)。4,或者还有什么问题要注意的,请各位高人指点小弟!

无水封的密闭式地漏和带水封的普通地漏哪种的安装高度较少?是这样的,由于五层以下是一个甲方1,六层以上又是另外一个甲方2,甲方1不准六层的卫生间的横支管敷设在五楼天花,现在想到一个办法就是在六层卫生间部分做一个60cm的夹层,管道在夹层里辐射!现在就是有几个问题了1,这种方法可取吗?2,如果一定要这样做的话,需要注意什么?3,夹层是60cm的高度够不够(下面有付图)。4,或者还有什么问题要注意的,请各位高人指点小弟!

1132888486911.jpg

免费打赏
chenguangjin
2005年11月25日 11:20:30
2楼
图片看不清,从发了一张看清否!
回复
chenguangjin
2005年11月25日 11:22:34
3楼
小弟不会搞啊!还是不够清晰
回复
chenguangjin
2005年11月25日 11:37:36
4楼
再来一次
回复
xfd831
2005年11月25日 12:16:28
5楼
就是同层排水呀,技术上没问题,60cm高度是净高的话,足够了,需要注意的是夹层里面的不要有积水存在的可能,这就需要在夹层里安装地漏,你这个排水管没有管道井的,可以采用侧排地漏解决夹层内积水问题!