关于技术规定中零序CT的一个疑问
lizhenbao_jinan
2005年11月25日 10:51:01
来自于电站工程
只看楼主

在火电厂厂用电设计技术规定DL/T5153-2002中9.2.4这样说:如回路中有两根及以上电缆并联,且每根电缆上分别装有零序电流互感器时,则应将各零序电流互感器的二次绕组串联后接至继电器.对于上述条文中"二次绕组串联"的串联俩字,大家怎么理解的?我个人感觉应该是并联.

在火电厂厂用电设计技术规定DL/T5153-2002中9.2.4这样说:

如回路中有两根及以上电缆并联,且每根电缆上分别装有零序电流互感器时,则应将各零序电流互感器的二次绕组串联后接至继电器.

对于上述条文中"二次绕组串联"的串联俩字,大家怎么理解的?

我个人感觉应该是并联.
免费打赏
zxb土木
2005年11月25日 20:48:14
2楼
应该是并联,估计排版有误!!!!
回复
超龄不惑驹
2005年11月25日 23:15:18
3楼

我认为技术规定说“串联”没错。因为是监测零序电流啊。
回复
lizhenbao_jinan
2005年11月26日 09:33:57
4楼
大家说说为什么这样?不要想当然
回复
zyz8438
2005年11月26日 20:28:02
5楼

为什么监测零序电流就需要串联?
回复
nlb
2005年11月27日 09:51:19
6楼
串联应该是对的,串联能够保证当任意一根电缆接地时使零序电流均全部通过零序继电器。
如果是并联,那么当只有一根电缆接地时,另一根未接地电缆的零序互感器会起到分流作用的。
回复
lizhenbao_jinan
2005年11月27日 10:04:35
7楼


1.电流互感器阻抗非常大,相对于仪表或者保护的线圈来说,完全可以忽略.分流似乎说不过去.

2.两根电缆并联,对于电厂厂用电高压(6KV)电缆接地的情况发生的几率非常非常小的.电机绕组接地的情况相对比较多,当电机绕组接地,怎么理解呢?应该在两根电缆上都有零序电流,完全理想的想法是这两个零序电流是大小相等的.那么两个零序CT二次串联的后果是怎么样的呢?

回复
zyz8438
2005年11月27日 10:13:46
8楼
一般的电流互感器是只能并联用的,可以增加容量,提高精度。
但是零序电流互感器就难说了?是不是应该一样?
回复
nlb
2005年11月27日 10:22:33
9楼
零序互感器 与其它电流互感器不同,它的二次电流很小,所以其二次绕组的分流不可忽略不计。
即使是普通的电流互感器,大家看到有其一次接在不同的系统,而其二次并联的吗?
回复
lizhenbao_jinan
2005年11月27日 10:25:34
10楼
那么我7楼2怎么说呢?NLB兄
回复
nlb
2005年11月27日 10:34:38
11楼

零序继电器与零序CT是配合使用的,就是一台零序CT 配一块零序继电器的。
如果用两个零序CT配一块零序继电器,在保护整定时,就要考虑到当仅有一根电缆接地时保护应有足够的灵敏度,所以此时考虑两根电缆上都有零序电流时使零序继电器通过加倍电流是没有意义的。
回复