关于相续
wangdan8878114
2010年08月11日 19:50:57
只看楼主

最近公司干了个自来水的工程,是一段10KV的架空线,因为要修路所以有半截换做电缆`` 换完之后再送电```自来水的水泵全反转``` 我想问问这是怎么回事````````电缆头是本人做的``` 色标都正常`` 还合了下相

最近公司干了个自来水的工程,是一段10KV的架空线,因为要修路所以有半截换做电缆``
换完之后再送电```自来水的水泵全反转```
我想问问这是怎么回事
````````电缆头是本人做的```
色标都正常``
还合了下相
免费打赏
tianlang11953758
2010年08月11日 20:36:22
2楼
肯定不是灵异事件,还是动手查吧。
回复
bfstar
2010年08月11日 23:27:00
3楼
有专门相序检测设备
回复
dianqipanli
2010年08月12日 03:45:50
4楼
既然反转,那就调为正传。异步电机旋转方向只和相序有关。
回复
lingxuct
2010年08月12日 11:02:08
5楼
全反转要比部分反转,部分正转的好处理!
回复
telpher
2010年08月12日 11:18:25
6楼
那就进线调一下相序不就得了!出现这种情况,要么就是你接线时相序接反了,要么就是原来的相序就是反着的,你给他调过来了!
回复
加肥猫
2010年08月12日 13:10:12
7楼

有理:victory:
回复
study_2008
2010年08月18日 10:27:50
8楼
支持六楼, 真得是如楼主所说全部反转, 反而简单了