本人在用VV接法接入功率变送器时,错将两线圈的尾端(X端)连在一起,使AC相电压变为170V,而AB相、BC相测量电压为100V,困惑了很久,查资料时也知道是应该将线圈的首尾相连。就是没有想到把尾尾相连了。后改接过来,电压就正常了,都是100V。

本人在用VV接法接入功率变送器时,错将两线圈的尾端(X端)连在一起,使AC相电压变为170V,而AB相、BC相测量电压为100V,困惑了很久,查资料时也知道是应该将线圈的首尾相连。就是没有想到把尾尾相连了。后改接过来,电压就正常了,都是100V。