请教:一类高层建筑中喷淋系统
zhang-ling
zhang-ling Lv.2
2005年11月24日 12:12:09
只看楼主

一类高层建筑中桑拿房间是否要安装喷头?地下燃油发电机房,规范要求应做水喷雾保护,可否用气体消防系统代替?

一类高层建筑中桑拿房间是否要安装喷头?
地下燃油发电机房,规范要求应做水喷雾保护,可否用气体消防系统代替?
免费打赏
lr20032004
2009年10月26日 13:45:36
2楼
地下燃油发电机房可以做气体灭火!没有问题的!
回复
qq606
2009年10月27日 12:33:22
3楼
桑拿房也要装喷头。。。。。。。。。。。。。
回复
wangshaomin2008
2009年10月27日 15:03:27
4楼
桑拿房本身温度就高,就算要装,估计跟厨房选用的喷头差不多····
回复
九九艳阳天
2009年10月31日 21:12:17
5楼
桑拿房间不设喷头;
可以做气体灭火,视当地规定。
回复
samgks
2009年11月03日 09:51:14
6楼
发电机房做气体灭火,桑拿房应设喷头