同一栋宿舍楼的暖气一边很热,另外一边确大多不热,是不热的修一下有能热几天,过几天又不热了,不是设计时就出了问题,还是有其他的原因?
同一栋宿舍楼的暖气一边很热,另外一边确大多不热,是不热的修一下有能热几天,过几天又不热了,不是设计时就出了问题,还是有其他的原因?
2楼
你说的修一下就能热几天,是怎么个修一下?
回复
3楼
系统是新系统还是?能不能说具体一些,现在设计一般都是经过计算的而且要过审图关,应该不会出现太大的问题,有可能是施工中的问题,管路是否有反坡现象,系统是不是窝气不能排除
回复
4楼
我家的情况就是这样的,我们一个单元东户就行,西户就不热,而且是在家里也是有的地方热,比如卫生间热,卧室和客厅不热,并且是关了卫生间的还好一点,其他的还能热一点,开大点的话,暖气片的温度还不如手热,怎么回事啊,找人看了也不知道怎么回事。
回复
5楼
请提供稍为详细点的情况。楼、平房?位于几层?那里热那里不热?什么样的系统?从来未热还是以前热现在不热?
顺便问一句,你在哪个城市?
回复
6楼
是不是水质问题,造成堵塞啊。系统每问题那就是暖气片和管道问题。保温做的怎么样?
回复
7楼
系统是从03年开始用的,六层楼房,我们位于一楼,但整个楼从一楼到六楼都是一边热一边不热的,而且从03年开始用到现在每年都是这样子的.
回复
8楼
要想准确判断仍然需要更多详细情况。前些年,一般六层砖混住宅楼多采用垂直单管串联系统,同程式上给下回,给水管布置在顶层,回水管布置在首层窗上皮(在不采用分户计量时)。你们也是这种做法吗?(或者是分户计量式系统?)
从一开始就不热,设计、施工、物业管理都应当有所回应才对?都采取了什么措施?
从你在4楼描述的现象分析,好像分户式水平联接?那么是单管还是双管?卫生间位于起始端还是末端?关小某一组之后其它组会有变化,水平双管同程系统会有这种现象。一般水平并联多组后,首末两组最容易热,当流量分配稍差,资用压力偏小时就会发生。这时应当尝试从首末二组向中间逐步调整,即可能解决。假如仍然无效(像你所说全楼都有这样现象)那就是上一级系统也出现此类问题。那么在你户内是无法解决的了。
初步感觉是压力或流量偏小,水平失衡。
回复
9楼
是学生宿舍楼,没用分户计量,我觉得是单管系统,而且来修理的一般都是把阀门打开放气就完事了.
回复
10楼
每个立管平衡一下流量,应该没有问题了!!!
回复