高压电缆与高压断路器的匹配问题
whsynge
whsynge Lv.2
2010年08月11日 12:02:07
来自于断路器
只看楼主

原有务用回路断路器型号1250A,现加一电机250kW,选用高压电缆8.7/10kV电缆3*50说这个电缆太小,高压断路器的灭弧时间长,电缆承受不了高温会烧坏请问选择电缆时,如何考虑电缆与高压断路器匹配

原有务用回路断路器型号1250A,
现加一电机250kW,选用高压电缆8.7/10kV电缆3*50
说这个电缆太小,高压断路器的灭弧时间长,电缆承受不了高温会烧坏
请问选择电缆时,如何考虑电缆与高压断路器匹配
免费打赏
lingxuct
2010年08月11日 12:40:01
2楼
高压没有“电缆与断路器匹配”的说法,负荷换了,保护需要重新设置和调试!
回复
whsynge
2010年08月11日 12:51:10
3楼
那我选用3*50的电缆,我的专业负责人说电缆赚小,
开关的灭弧时间长,电缆不能耐温,会损坏?
回复
szh0111
2010年08月12日 11:41:37
4楼
10kV电缆的截面选择必须校验热稳定,与系统的短路电流和保护动作跳闸的时间有关,也跟电缆是铜或铝芯的有关。 依照我的计算及经验,一般95及以上的比较保险。
回复
electricity
2016年01月27日 11:22:29
5楼
他说的有道理。。。。,小了。。。。
回复
niziqian007
2016年01月27日 13:29:14
6楼
electricity 发表于 2016-1-27 11:22 他说的有道理。。。。,小了。。。。怎么小了?用数据说话。
回复
electricity
2016年01月27日 14:43:37
7楼
niziqian007 发表于 2016-1-27 13:29 怎么小了?用数据说话。地板说的对,呵呵。。。
回复
liukai384
2017年06月06日 08:22:20
8楼
谢谢楼主,谢谢分享
回复
lmoony8
2017年06月30日 10:19:55
9楼
谢谢楼主,谢谢分享
回复
大圣superman
2017年07月24日 19:57:33
10楼
感谢楼主,谢谢分享。