请教:在穿越电流计算中,126指的是什么啊
feihubbs
feihubbs Lv.2
2005年11月24日 10:56:47
只看楼主

110千付侧母线穿越电流计算式是:母线穿越功率/根号3倍的126。那么式中的126指的是什么啊,恳请请各位高手指教!

110千付侧母线穿越电流计算式是:母线穿越功率/根号3倍的126。那么式中的126指的是什么啊,恳请请各位高手指教!
免费打赏
feihubbs
2005年11月26日 11:11:36
2楼
哪位高手指点一下啊
回复
yanchaoh
2007年01月05日 10:44:19
3楼
126应该是额定电压
回复
xin7
2008年05月22日 16:20:46
4楼
110kV设备的最高电压
回复

相关推荐