最近做的一个排架结构的厂房,高有12米,带吊车,外围护采用砖墙,我设了构造柱和4道圈梁,在pkpm里面建模计算,砖墙高厚比超限,想问一下,怎样解决这个问题呢?
最近做的一个排架结构的厂房,高有12米,带吊车,外围护采用砖墙,我设了构造柱和4道圈梁,在pkpm里面建模计算,砖墙高厚比超限,想问一下,怎样解决这个问题呢?
2楼
关于土建方面,最好到砼结构板块。
回复
3楼
路过:victory:
回复
4楼
请教一下图集号是多少啊??谢谢!
回复
5楼
手算一下就知道结果了
回复
6楼
PKPM建模不用输入砖墙,砖墙只是填充墙,不受力的,把柱和屋架算好了,砖墙构造做做就可以了,不过这么高了,最好用彩钢板围护
回复
7楼
手算一下吧,12m高,4道圈梁,高厚比不应该超的,计算见砌体规范6.1.2条第3款
回复
8楼
砖墙不应该带进去算的 啊
算柱和钢梁就行了啊
回复
9楼
PKPM建模只用建柱和钢梁,输入砖墙荷载,砖墙按照构造做就可以了
回复
10楼
砖墙不应该带进去算的,软件里砖墙不受力
回复
11楼
不应该超限的。怎么会超限?
回复