无功补偿的问题
xl0613
xl0613 Lv.2
2005年11月23日 21:16:21
只看楼主

一台500KVA变压器,生产企业性质是机械加工业,用电设备有机床设备、电焊机、行车、空压机等,二班制工作,请问如何考虑无功补偿柜的容量及柜内电容的配置。 我的方案:最大有功负荷按380KW计算,未补偿前功率因素按0.7计,要求补偿到0.96(电业局要求0.95),那么每KW要配0.73KVAR,380*0.73=267.4KVAR。我打算按10回路,10*30KVR=300KVAR配置.请各位老师指教,谢谢!

2005年11月23日 21:23:59
2楼
根据最大计算负荷计算出计算电流,这样的设备其自然功率因数要低于0.7的。然后根据总电流的50%选择电容柜的电流数值,然后再选择控制路数。
回复
godbb
2005年11月24日 19:37:06
3楼
顶,楼上的,果然有实际操作经验!

最好不要用单个30KVAR的电容,太大

http://www.china95598.com

中国电能质量与无功补偿技术网!
回复
wangmingqian00
2007年04月18日 14:50:20
4楼
需要300KVAR
采用我公司的智能式低压电力电容器8只TDS-23SZ/450-(20+20)
无须控制器,通过485通讯自成网络控制投切,补偿后功率因数可以达到0.98
每只价格为3000元,8只总价为24000元
联系电话13864453554王工


TDS-23系列智能式低压电力电容器是以二台(△型)或一台(Y型)低压电力电容器为主体,采用微电子软硬件技术、微型传感技术、微型网络技术和电器制造技术等最新技术成果,将其智能化,实现低压无功自动补偿功能和使其能够可靠工作、使用方便的零投切、保护、测量、信号、联机等系列功能,是低压无功自动补偿技术的重大突破,可灵活使用于低压无功补偿的各种场合,改变了现有低压无功自动补偿设备的结构模式,具有性能好、使用方便、价格低的全面优点。
过零投切:电子式继电器实现电压过零投入、电流过零切除,投切涌流很小,大大提高设备的耐电压、电流冲击,功耗小,减少了常规电容器柜内80%的能耗(国家6项专利产品)。
温度保护:自愈式低压电容器内置温度传感器,反映电容器过电压、过谐波、漏电流过大和环境温度过高等情况下电容器内部发热程度,实现过温度保护,超过设定温度以后,自动切除,退出运行,达到保护设备的目的(国家3项专利)。
智能网络:多台使用时自动生成一个网络,其中地址码最小的一个为主机,其余则为从机,构成低压无功自动控制系统;个别从机故障自动退出,不影响其余工作;主机故障自动退出,在其余从机中产生一个新的主机,组成一个新的系统;容量相同的电容器按循环投切原则,容量不同的电容器按适补原则投切;485通讯接口,可以接入后台计算机,进行配电综合管理。
高可靠性:取消控制器,采用分散控制模式,杜绝因控制器故障导致整个系统瘫痪;电子继电器100万次无故障投切,彻底解决了常规模式无触点继电器、接触器经常损坏的难题。
积木结构:产品标准化、模块化,取代了常规的控制器、空气开关、交流接触器、可控硅、热继电器、电容器,将其合为一个整体,组屏安装的时候采用积木堆积方式。
接线简单:多台电容器组屏安装时,生产工时比常规模式减少60%以上,减少80%连接线,减少80%的节点,柜内简洁,可以分体运输,在使用现场快速组装。
扩容方便:产品体积小、接线简单,随着用户电力负荷的增加,可以随时增加电容器的数量,改变了常规模式因接线复杂、一成不变的局限性,适应企业发展的需要,可以分期投资。
维护方便:液晶屏中文显示保护动作类型,有过压、欠压、过流、过温、三相不平衡等;智能式电容器具备自诊断功能,可以在液晶屏上反应电子开关、电容器、空气开关、智能模块、网络通讯等故障及其故障类型,有利于现场故障查找。


回复
会飞的海豚
2007年04月18日 16:41:08
5楼
500KVA用一组30Kvar有点大了,到时候你投切不好容易引起电压波动及偏差,对负荷不好,尤其是电机。
回复
zpj_ph
2007年04月20日 09:47:16
6楼
5楼的是不是南通现代的,你的产品我见过,下次还是在这里解决问题先,虽然你们也是一种解决方式!!!!!

现在做的方式方法很多,但我想每路用30kvar比较大,现在的控制器有能做到模糊控制或是编码投切,你不用做这种1:1:1:1的模式啊
回复
mrlqt
2007年05月02日 19:47:33
7楼
高手太多了,这个帖就不参与了。
回复
yjig
2007年05月03日 00:18:45
8楼
补偿容量通常按总负载容量的0.3--0.6考虑,如系统中小电机占多数,建议总补偿容量取大一点(0.6),因为小电机的功率因素低。
回复
tujunchao999
2007年05月03日 03:49:08
9楼
都是高手,服了,
回复
1000kv
2009年04月30日 08:12:12
10楼
虚心学习!
回复
hh2jj
2009年07月27日 15:59:41
11楼
都是高手,应该早点来这里学习学习~~~
回复