框架结构厂房,层高9米,局部一侧有5米夹层。建模时分两标准层,夹层一层,屋面一层。夹层标准层时,无夹层部分框架柱有一侧框架梁拉结,另一侧牛腿方向无拉结。请问计算该柱子配筋 究竟是按2层模型计算,还是按去掉夹层后,按单层9米高度计算柱配筋。通过比较,按两层计算,该部分柱子配筋小,且计算长度系数显示为 PKPM已经自动考虑了柱子的计算长度是按9米计算的。可按一层9米层高,柱中无任何梁拉结的计算,配筋就很大,两者差异大。请问到底该按哪种计算更合理呢?
PKPM将细长柱当成混凝土规范适用范围的中长柱进行配筋,是不对的,柱配筋结果会偏小很多!
如果是细长柱应该采用混凝土规范条文说明中推荐的模型柱法进行配筋,目前只有CRSC软件编入了模型柱法。
回复
4楼
那我究竟该按哪个计算呢
回复
5楼
不知夹层梁有多大,无夹层梁方向柱的截面高度比另一方向大多少,为安全计,还是按配筋大的取,毕竟厂房不差钱。
或者,再用CRSC配筋试下看。
回复
6楼
怎么听得糊涂了,说的清楚点,谢了!
回复
7楼
看了好几遍,还是觉得没看懂!请楼主描述清楚一点!
回复
8楼
按9m的模型显然没有考虑夹层对那边位移的有利影响。而你的二层模型,可能又使无夹层部位考虑的夹层的约束影响。
我的建议有2条:
1、按二层模型,取消刚性板定义,定义夹层楼板为弹性膜试试。
2、横向框架用PK复核。
回复
9楼
PKPM08版已经考虑这样的问题了,你可以做跃层柱,08版之前我们都是做两个标准层的,结果也可以,不过不现在算的要小,工业建筑经常遇到这样的问题,一半要计算,一般要参考前人的图纸和计算.
回复
10楼
08版本确实是按跃层柱子算的
回复