TN-C-S系统中的PEN线在进线隔离开关前作重复接地,重复接地线是经过MEB接地还是直接和接地体联结?如果通过MEB接地,那和MEB之间的联结线是按meb线确定截面还是要按pe线的规定确定截面?比如说进线是4x120,那么PEN的重复接地线通过MEB接地是采用多大的截面?直接和接地体相连呢?

TN-C-S系统中的PEN线在进线隔离开关前作重复接地,重复接地线是经过MEB接地还是直接和接地体联结?如果通过MEB接地,那和MEB之间的联结线是按meb线确定截面还是要按pe线的规定确定截面?
比如说进线是4x120,那么PEN的重复接地线通过MEB接地是采用多大的截面?直接和接地体相连呢?
免费打赏
大鼻山
2005年11月23日 12:03:49
2楼
根据现有常规做法,PEN在MEB之前重复接地;但实际上MEB可以代替重复接地了,此时截面我认为宜按大者算。
回复
hitwb
2005年11月23日 16:55:24
3楼
看到本站的图纸在说明里面写的是“PEN线在进线开关前通过MEB做重复接地”,但是没有交待联结的导线截面,而按照国标图集的做法MEB联结线截面是很小的,完全不能和PE线相比。
如大鼻兄所言,如果进线是4x120,那这个联结线应该是70,可是70的导线往MEB上联结好像太大了,而且MEB和接地体之间的联结很多的图纸也没有交待,在这里,是不是这个联结线要比重复接地的70还要大?
举个例子,以附图为例,进线4X120,那么A、B之间的连线、C、D之间的连线分别取多大?
回复
ycdq
2005年11月24日 11:01:19
4楼
A-B,C-D扁钢40x4
回复
hitwb
2005年11月24日 11:22:51
5楼
用扁钢怎么在A点连接啊?没有做过
回复
zhh_1977
2005年11月24日 12:40:44
6楼
C-D镀锌扁钢40x4mm,A点与B点合并,个人观点
回复
yzj_xj
2005年11月24日 14:30:31
7楼
通过MEB接地,那和MEB之间的联结线是按pe线的规定确定截面
回复
guowei-william
2007年04月09日 09:16:02
8楼


一个是在入户配电箱里,一个是在MEB箱里 合并????????
回复
aslook0351
2007年08月13日 22:17:46
9楼
谢谢各位的回答,每次看帖子都知道自己懂得太少
鹤鸣幽人的自立的话很好
回复
alft118
2007年08月14日 08:21:01
10楼
回复
alft118
2007年08月14日 08:22:09
11楼



提醒:注意GB50303-2004标准9-4节的要求啊!