请教水表的选择
zhj031
zhj031 Lv.2
2005年11月23日 10:54:26
只看楼主

水表的口径与管道的一样吗?是不是要根据设计秒流量来选啊,可有的工程要算设计秒流量很麻烦啊,要算很久而且算出来的也不一定对,我想请教你们是怎么样选的有没有相配套的,比如DN15,20,25,32,40,50,70,80,100的水表你们是选多大的呢?请教感激不尽

水表的口径与管道的一样吗?是不是要根据设计秒流量来选啊,可有的工程要算设计秒流量很麻烦啊,要算很久而且算出来的也不一定对,我想请教你们是怎么样选的有没有相配套的,比如DN15,20,25,32,40,50,70,80,100的水表你们是选多大的呢?请教感激不尽
免费打赏
zhj031
2005年11月23日 14:47:00
2楼
小弟初入此行还请多多指教啊
回复
jamimzm
2007年02月27日 16:12:40
3楼
这个问题我也很想了解下,不知哪位能够解释下
回复
f_jg2003
2007年02月27日 18:25:38
4楼
最好是能算出流量,根据流量选表,在不考虑流量的话很多时候我一般是选比管径小一号的水表。
回复
lhm79
2007年03月12日 07:01:45
5楼
应该选用小一号的管径,根据设计规范规定可以选用同样规格的 水表
回复
cfay119
2007年03月13日 09:51:28
7楼
同意楼上的!
回复
somebody665
2007年03月13日 16:44:07
8楼
同管配套,即可。
回复
liulina82926
2007年03月14日 09:48:41
9楼
一般以通过水表的设计流量<=水表的额定流量(或者以设计流量通过水表产生的水头损失接近或不超过允许水头损失值)去确定水表的公称直径.
回复
liulina82926
2007年03月14日 09:56:29
10楼
当用水量均匀时,应按系统的设计流量不超过水表的额定流量来确定水表口径,当用水量不均匀时,应按系统的设计流量不超过水表的最大流量来确定水表的口径,同时水表的水头损失不应超过允许值;当设计对象为生活(生产),消防共用的给水系统时,选定水表时,不包括消防流量,但应加上消防流量复核,使其总流量不超过水表的最大流量限值.
回复
hujianlei
2008年11月13日 09:33:00
11楼
水表的几个重要参数有额定流量,过载流量,最小流量,压力损失,工作压力等.选择型号就是选择额定流量跟你的设计流量基本一致的.若不知道水表额定流量可自己粗算,按流速2M/S.就可以.一般水表口径比管道一小号或基本一致.
回复
zhangbaotai123
2009年01月04日 09:00:22
12楼
:handshake