《抗规》规定,7度区高度不能超过7层。那么,一个带地下室和阁楼层的6层住宅应该算8层吗?按底部剪力法计算时,质点取8个?还是说算结构的层数时阁楼可以不计算在内?(阁楼的起坡点为顶层屋面,最高点距离阁楼地面2.7米)请各位给个建议。谢谢
《抗规》规定,7度区高度不能超过7层。那么,一个带地下室和阁楼层的6层住宅应该算8层吗?按底部剪力法计算时,质点取8个?还是说算结构的层数时阁楼可以不计算在内?(阁楼的起坡点为顶层屋面,最高点距离阁楼地面2.7米)请各位给个建议。谢谢
2楼
补充一下,地下室层高2.3,地面标高-2.3,室外地坪标高为-1.5;
回复
3楼
个人看法:
如果你能把嵌固做在地下室顶板,那就可以不考虑地下室。
你这个更接近于半地下室,达不到嵌固条件吧,应该按1层考虑
阁楼部分,要看你阁楼部分的建筑面积,阁楼部分的面积占屋顶的面积
比如说不大于30%,那就象楼梯间出屋面一样可以不计入了
回复
4楼
问题解决了。按照一本审图的培训资料显示,阁楼层如果不利用,最低点高度小于1.8米,最高点的一般小于3米的话可以不按一层考虑。终于和审图的沟通好了。折腾死我了!
回复
5楼
学习中,谢谢!
回复
6楼
天啊,原来这么麻烦,我以前都没有注意到地下室的问题。学习了。
回复
7楼
坡屋顶不算一层吧
回复