急!!!!!各位高手指点一下
qin12701
qin12701 Lv.2
2010年08月10日 15:59:52
只看楼主

有1 台120kw的发电机带一台45kw的三相交流异步电动机,电动机有软启动器,发电机启动,电动机一合闸,结果发电机电压一直降到0,电动机起不了,这是怎么回事啊 ,各位大虾帮帮忙!!!!!!!!

有1 台120kw的发电机带一台45kw的三相交流异步电动机,电动机有软启动器,发电机启动,电动机一合闸,结果发电机电压一直降到0,电动机起不了,这是怎么回事啊 ,各位大虾帮帮忙!!!!!!!!
免费打赏
xx_691214
2010年08月10日 20:26:11
2楼
全压起动试一下!45kw的三相交流异步电动机,功率大吗???:L
回复
nmgzrq
2010年08月10日 20:47:17
3楼
检查接线是不是有问题,如果发电机只带有电动机一个负荷,可以全压启动试一试,如果能启动则可能是软启动器的问题,如有条件可接入市电看看能否启动
回复
qin12701
2010年08月11日 08:24:13
4楼
在接入市电的时候启动是正常的
回复
yaoguizhong213
2010年08月11日 08:29:39
5楼
发电机的励磁系统是不是自动调压的?负荷曲线与电动机的启动曲线合拍吗?