带转换层的框支剪力墙其剪力墙底部加强部位的高度如何确定
huangshilan
2010年08月10日 13:49:32
只看楼主

在做毕业设计时遇到一个问题,我做的底部大空间部分框支剪力墙高层建筑结构,在确定剪力墙底部加强区高度就不知道确定了?转换层在第四层,有一层地下室。一、二、三层的层高各是5400mm,建筑总高度为85米。《高规》10.2.4 底部带转换层的高层建筑结构,其剪力墙底部加强部位的高度可取框支层加上框支层以上两层的高度及墙肢总高度的1/8二者的较大者,是如何理解的?

在做毕业设计时遇到一个问题,我做的底部大空间部分框支剪力墙高层建筑结构,在确定剪力墙底部加强区高度就不知道确定了?
转换层在第四层,有一层地下室。一、二、三层的层高各是5400mm,建筑总高度为85米。
《高规》10.2.4 底部带转换层的高层建筑结构,其剪力墙底部加强部位的高度可取框支层加上框支层以上两层的高度及墙肢总高度的1/8二者的较大者,是如何理解的?
ldx1981
2010年08月16日 16:51:04
2楼
墙肢总高度的1/8为85/8=10.6米,框支层加上框支层以上两层为5.4X3+2h(标准层层高)
显然16.2+2h>10.6米,故力墙底部加强部位的高度可取框支层加上框支层以上两层
回复
hotpower217
2011年08月05日 16:13:44
3楼
没有答案吗????