冷凝器压力问题
airchange
airchange Lv.3
2005年11月22日 10:04:44
来自于制冷技术
只看楼主

请问冷凝器压力过高有什么影响?有什么原因造成?

请问冷凝器压力过高有什么影响?有什么原因造成?
免费打赏
quandunhai
2005年11月22日 11:29:52
2楼
小问题就是机组冷凝压力过高,机组保护,停止运行.稍大点问题就是冷凝器容熔塞把系统的制冷剂排掉,再大点就是排不掉,冷凝器爆炸.
回复
峰哥
2005年11月22日 21:56:12
3楼
原因:1.制冷剂量过多!
2.风冷系统环境温度过高,将引起冷凝压力的升高
3.水冷系统,流量过低也会引起冷凝压力升高;或冷却水温过高
4.系统中有不凝气体存在
5.氨系统可能冷凝器积油过多
6.传热面污垢过多
影响:1.系统的制冷量减少,制冷系数降低,耗功增多
2.由于存在高压保护,停止运行
3.一般机组都有的安全保护措施,不会爆炸.
回复
wgj1207
2005年11月23日 13:41:51
4楼
3楼分析的很到位,是工厂做的吧。
回复
峰哥
2005年11月23日 18:19:11
5楼
高校一普通老师,希望能来这里帮助大家!
回复
airchange
2005年11月24日 11:35:42
6楼
谢谢 3楼!!
回复
wandon
2005年11月24日 14:25:44
7楼
我很想和3楼交个朋友!很想向你学习.我的QQ是345379106,多谢你了
回复
heyangongmao
2007年07月17日 10:01:59
8楼
谢谢 3楼!!
回复
zhangliuchun
2007年07月20日 21:51:15
9楼
我也来学习学习
回复
wangji198453
2008年01月16日 19:16:44
10楼
3楼是高手吧!
做这制有好久了!
以后请多指教哦~
加我的QQ:102635486
回复
weibl001001
2008年01月27日 22:30:17
11楼
冷凝压力过高时,系统仍可以运行,只是制冷量下降、耗电量增加,存在一定的危险。
原因一般如3楼所说的那样。
有关的因素有:
1、冷凝介质的温度过高
2、冷凝器的换热条件不好
3、系统内有不凝性气体
4、换热管道内外的油膜和水垢、污垢
5、压缩机的机械故障,如干摩擦、阀片损坏。造成排汽温度过高。
回复