洁净室为一托二系统冷量如何控制?
ktchenggang
2005年11月21日 23:19:33
只看楼主

现有一工程,洁净室采用直膨式空调机组对二个房间进行送风。送风风量可调,但是温度湿度如何调整?除了在分支管道内加设辅助电加热器外还有什么好的方法?请各位帮忙出出主意。谢谢!

现有一工程,洁净室采用直膨式空调机组对二个房间进行送风。送风风量可调,但是温度湿度如何调整?除了在分支管道内加设辅助电加热器外还有什么好的方法?请各位帮忙出出主意。
谢谢!
免费打赏
xyzjm12
2005年11月22日 12:43:41
2楼
可以在風管內加裝風管式加濕器啊!~~
其實也就是風管式濕膜加濕器
回复
ktchenggang
2005年11月22日 19:44:26
3楼

湿膜式加湿器是等焓式的 1、室内温度还是不好控制;
            2、湿膜式加湿器容易滋生细菌。
对不起!是我没有说明白,这两间洁净室是无菌室,共8间。
还有好方法吗?:)
回复
ktchenggang
2005年11月24日 19:50:03
4楼
怎么只有版主老人家一个人帮我呀?大家一起来帮我想想呀。
回复
linhua-jiejing
2005年11月25日 12:07:38
5楼
分支管道内加设辅助电加热器是最好的办法了,洁净室不好用变风量的调节方法
回复
ktchenggang
2005年11月26日 10:43:14
6楼
呵呵,谢谢!我想看看还有更好的方法没有。洁净室是定风量,房间面积不同所以需要调整风量。压差是自动调整排风量。
回复
ktchenggang
2005年11月28日 01:56:10
7楼
看来这个问题不太好回答:(
回复

相关推荐

APP内打开