关于水厂负荷的计算
fire
fire Lv.7
2005年11月21日 20:24:08
只看楼主

最近遇到一个水处理工程(非污水),处在前期阶段,工艺设备容量还没提,不知道水处理设备负荷怎么计算的,系数都是怎么取的,第一次做没什么经验,哪位兄弟做过,指点小弟一二,或者发一份负荷计算书,感激不尽!

最近遇到一个水处理工程(非污水),处在前期阶段,工艺设备容量还没提,不知道水处理设备负荷怎么计算的,系数都是怎么取的,第一次做没什么经验,哪位兄弟做过,指点小弟一二,或者发一份负荷计算书,感激不尽!
免费打赏
leedreamfly
2005年11月21日 20:39:21
2楼
如果是大中型的净水厂,采用非自流式送水(即有送水泵),一般在送水泵房附属侧设变电所,厂内主要负荷有送水泵(高压或低压)、反冲洗泵和鼓风机(如果有净化间滤池)、污泥脱水机组(如果有污泥处理工艺)。常用设备的需要系数为送水泵-0.9~1、搅拌机和刮泥机-0.8、投药设备-0.5~0.7、冲洗泵-0.5~0.7、电动阀门-0.2……
回复
fire
2005年11月21日 21:21:35
3楼
多谢李兄!
变电所如果是10/0.4的话,是当地供电局设计,还是我们给设计好了,他们来施工?
以前遇到的情况都是他们给做变电部分,低压配电给用户,不知道这样的工程会是什么情况?
如果变压器太大的话,变电、配电分开馈线有问题啊!

如果送水泵是低压,两路电源是一用一备的话,低压配电系统还需要加母联吗?
进线联锁或者用ATSE是否就可以了?李兄是怎么做的?
回复
fire
2005年11月22日 17:34:44
4楼
李兄,什么情况下需要两路电源一用一备,什么情况下需要两路电源都工作?
什么情况下需要母联并且备自投,我见过的水泵配电,无论低压高压,都没有备自投.

如果是低压电机,我门以前都是两台变压器,一用一备,高压侧有母联,低压侧没有母联,
低压两路进线连锁,是否妥当?
回复
李兴龙机电科技
2005年11月22日 17:38:52
5楼
梦飞作的多了。
回复
fire
2005年11月22日 17:41:40
6楼
是吗!
那等着指教了!多谢!
回复
leedreamfly
2005年11月22日 18:43:54
7楼


不敢不敢。

我们做的净水厂基本都是2路电源1用1备;如果高压侧回路不多,我觉得没必要设母联。

低压部分基本就是你说的那样了。

我在北方,我们这里的净水厂工程,都是设计院做变电所设计,电业局审查图纸(有时候也要求负责定货,有时候只管审图和继电整定)。
回复
jjjyyyfff23901515
2007年04月05日 08:13:47
8楼
取水泵,加压泵:Kx=0.9~1,cos=0.85;
污水提升泵:Kx=0.8~0.9,cos=0.85;
搅拌机,挂泥机:Kx=0.8,cos=0.8;
投药机械:Kx=0.5~0.7,cos=0.8;
冲洗泵:Kx=0.5,cos=0.85;
通风机:Kx=0.7,cos=0.85;
电动阀门:Kx=0.2,cos=0.8;
真空泵:Kx=0.5,cos=0.8;
排水泵:Kx=0.3,cos=0.8;
摘自《给排水第八册》





回复
lnxhb
2008年09月08日 20:39:57
9楼
hao:handshake