茶室/宿舍
guozhou35
guozhou35 Lv.2
2005年11月21日 16:04:27
只看楼主

这样合理吗

这样合理吗
a909c1d7b9fa61b40696.rar
402 KB
立即下载
免费打赏
左手边
2005年11月21日 16:57:05
2楼
就系统图说几点:
1.你的照明回路怎么都是1KW,你做了统计了吗?
2.普通插座回路功率1KW是不是有点小了?假设插座回路中用一功率为1.2KW的电器是不是就要超符合断路器要动作了(不过你的断路器用的是16A的,呵呵也跳不了。但按照16A的断路器1KW的功率也小了,这个你可以倒推回去就知道了)关于插座回路功率的确定本论坛就讨论过你可以去看看。
3.空调回路不用漏电断路器。
回复
guozhou35
2005年11月21日 20:54:21
3楼
谢谢楼上指点
回复
lqhzcr
2005年11月21日 21:19:13
4楼
BV-4x6+PE-1x6-G50-FC,AP箱要G50吗?
回复
lqhzcr
2005年11月21日 21:22:31
5楼
怎么从AP出到AL1的是BV-4x25+PE-1x16-G50-FC,AL1那又是BV-4x16+PE-1x16-G40-FC,同样AL2也是,KX=1.0一般都不可以吧
回复
lqhzcr
2005年11月21日 21:28:33
6楼
空调插座所有的都不能要漏电断路器
回复
guozhou35
2005年11月22日 10:34:15
7楼
不好意思,G50确实是失误了呵呵
回复
guozhou35
2005年11月22日 10:38:09
8楼
为什么空调插座不用漏电保护
回复
lqhzcr
2005年12月15日 18:02:37
9楼
这个问题把我问住了,具体的我也不知道,不过所有的图都不用,请高手说说了
回复
mt33562050
2005年12月15日 18:11:47
10楼
我也想知道为什么啊
请高手多多指教啊
回复
mt33562050
2005年12月15日 18:24:19
11楼
为什么空调插座不用漏电保护

可能用了就浪费是吧

空调的位置很高

没有安全问题的
回复