砌体局部承压不满足
xin-hardtodo
2005年11月21日 15:04:09
来自于砖混结构
只看楼主

砌体局部承压不满足要求时大家都是如何处理的?说来听听.

砌体局部承压不满足要求时大家都是如何处理的?说来听听.
免费打赏
sisiniao2
2005年11月21日 15:09:00
2楼
加梁垫,增大受力面积
回复
zyf5922
2005年11月21日 16:20:49
3楼
增大该处砌块厚度,提高砌块强度和砂浆标号都可以解决局部承压问题
回复
xin-hardtodo
2005年11月21日 17:27:58
4楼
那加钢筋网片行不行啊? 有没有最好的解决方法?
回复
xyxc23
2005年11月22日 09:13:53
5楼
最简单的方法就是做个梁垫,而且施工起来也很方便,可以预制也可以现浇,楼主是不是有其他限制条件吗?
回复
xin-hardtodo
2005年11月22日 12:14:07
6楼
没有 还没碰到(我刚学)
可是在广厦里输梁垫怎么输?
回复
davyzhang6509
2005年11月22日 12:43:47
7楼
现在都是加构造柱了
回复
xin-hardtodo
2005年11月22日 12:47:52
8楼
请问:构造柱可不可以从墙上升起?
回复
zl-dragon
2009年09月13日 20:30:37
9楼
一般我们都是加构造柱
回复
hnsj289
2009年10月17日 16:44:50
10楼
砌体结构若局部承压不足,建议增设构造柱重新计算一下。
回复
维维weiwei
2009年10月19日 20:15:17
11楼
一般情况下有圈梁,局部抗压一般都能过,实际没法就加构造柱。