现在有个工程,大厦有24小时冷却水,但现在冷却水的出水温度不够。有什么办法把冷却水温度降下来,一个机房用,现在选的是用冷却水的风机盘管那种设备(本身带压缩机)如果温度太高的话会不会烧压缩机。谢谢
现在有个工程,大厦有24小时冷却水,但现在冷却水的出水温度不够。有什么办法把冷却水温度降下来,一个机房用,现在选的是用冷却水的风机盘管那种设备(本身带压缩机)如果温度太高的话会不会烧压缩机。谢谢
2楼
楼主的系统是水环热泵?
回复
3楼
"但现在冷却水的出水温度不够。有什么办法把冷却水温度降下来"这句话是不是有点矛盾.看不懂楼主具体的意思.
回复
4楼
先检查冷却水流量,再检查冷却塔!
回复
5楼
搂主所采用的是水环热泵!!!
回复
6楼
1、检查各风盘冷却水出水温度是否不同,是就调节阀门流量。
2、检查冷却塔淋水管是否有堵塞?
3、冷却塔周围是否有障碍物影响通风形成通风短路?
4、水泵流量是否合适?
5、压缩机长期在高温状态下运行,压缩机机油会变质、线圈绝缘会烧毁。最后……!
回复
7楼
不好意思我有点没表达清楚我的意思,这是办公室二期装修工程有一个机房需要24小时制冷,大厦只有两根24小时冷却水管近到租区内是专门给机房用的,因此大厦物业不让我们动他的东西,我们采用的是水环热泵或(水源热泵下午知道)就是整体式的风机盘管,冷却水管直接接在风机盘管上。现在他们说大厦的冷却水温度高,现在还不知道多少度(下午可能问到)我想问如果冷却水温度高在租区内的冷却水管有什么方法可以把温度降下来,或者只能找大厦物业让他们怎么改给个方案。谢谢
回复